    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 3:29 pm

    ik zit met volgende vraag.

    Hoe verhoog ik de snelheid van de rookgasventilator bij eindschoonmaak ?

    Vroeger toen mijn kachel in eindschoonmaak was draaide de ventilator op bepaald hoge snelheid tot het einde.
    Na een nieuw printplaat het hebben geinstalleerd vermindert de ventilator van snelheid naar het einde toe.
    Tot je deze bijna niet meer hoort draaien.

    Ik vemoed dat dit aan een instelling ligt waarbij een bepaalde temperatuurschaal wordt ingesteld
    biijv vanaf 70gr gaat deze trager draaien.

    Nu heb ik afgelopen week een probleem gehad waarbij de kachel niet opstartte.
    De korf was al 3/4 gevuld maar de ontbranding kwam niet voldoende op gang.

    (eigen schuld door koek in de korf)

    gevolg was een smeulende massa met enorm veel rook in de brandkamer.
    ik opteerde om de kachel uit te schakelen op dat moment (final cleaning)
    Maar nu kwam het probleem omdat de kachel nog niet gebrand had draaide de rookgasventilator op laagste snelheid.
    (ik vermoed dat dit kwam omdat de ingestelde temperatuur die de ventilator aanstuurt niet bereikt was)

    En deze kon de rook niet snel genoeg afvoeren.

    Nu dus de vraag weet iemand in welk parameter ik een aanpassing kan doen om die ventilator (in final cleaning) stand
    ongeacht de temperatuur van de kachel sneller te laten draaien.

    Het een een kachel van het merk Cadel met micro nova besturing.


    alvast dank
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31576
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 4:01 pm

    afkoelen wordt altijd op temperatuur van de rookgas gestuurd via parameters 13 en 15.
    maar die hebben dubbele functies dus opletten als je daar wijzigingen aan doet...

    bij afkoelen draait de rookgasventilator sneller tot aan de waarde van parameter 15.
    daarna trager tot de waarde van parameter 13.

    bij normale werking is parameter 13 de vereiste temp. om de kachel als aan te beschouwen.
    en parameter 15 de temp. waarop de ruimteventilator aan/uit schakelt.

    je kan proberen met parameter 15 iets te verlagen, dan blijft de rookgasventilator iets langer sneller draaien.
    maar niet te laag want dan gaat de ruimteventilator tijdens het branden misschien te koude lucht blazen.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 6:03 pm

    Ok bedankt voor de nuttige info.
    Ik ga dit even uitproberen.

    13 staat op 50gr
    15 op 75 gr

    Ik weet niet of ik 15 nog veel lager kan zetten.

    ik probeer het.
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 6:10 pm

    Kan u me ook zeggen wat parameter 14 is ?
    Die heeft een waarde van 230gr ingesteld op mijn kachel
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31576
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 6:17 pm

    dat is de waarde van de rookgas voor alarm te hoge rookgastemperatuur.
    neem deze lijst als leidraad, zonder naar de waarden te kijken: KLIK.


    Laatst aangepast door erwin op wo nov 30, 2016 6:21 pm; in totaal 1 keer bewerkt


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 6:20 pm

    De link verwijst me naar het nieuwsblad ?
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31576
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 6:22 pm

    die zat nog in de muis, is verandert. Wink


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 6:54 pm

    Hartelijk dank.

    je gaf aan om niet naar de waardes te kijken van jouw doorgestuurde document.

    Maar ik deed het toch om even te vergelijken.
    En alles loopt ongeveer vrij dicht bij de parameters die ik heb.

    Met als uitzondering van 16 tot 22

    Ik weet dat het hier om 2 verschillende toestellen gaat met andere instellingen.

    Maar bij deze kachel staan waarden vanaf 2100 tot 2500

    Bij mijn schema staan veel lagere waardes van 1750 bij load wood
    en dan gaat dit in dalende lijn naar 1450 in stand 5.

    Maakt dit finaal iets uit de snelheid van de ventilator voor bij betere verbranding of properder ruit ?

    of hangt dit gewoon enkel af van het aan kw van de kachel .

    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31576
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 7:39 pm

    zulke lijsten zijn waarden zoals de kachel in de fabriek afgesteld wordt.
    dat is verschillend per type kachel en per merk.

    kwam er rook in de kamer toen de opstart mislukte.
    of was de trek van de schouw nog net genoeg om alles af te voeren.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 9:04 pm

    Wel ondanks dat er een enorme rookontwikkeling was binnenin de kachel en buiten uit de schoorsteen kwam er geen rook binnen.
    Maar ik had 14 dagen geleden de afsluitkoord in de deur vernieuwd omdat ik in het verleden wel rook binnenkreeg bij de minste slechte ontbranding.
    Maar je kent het waarschijnlijk wel. De gassen die zicht binnenin ophopen en dan plof. Op dat moment heb ik de kachel in final cleaning gezet. Dus uitgeschakeld.

    En vroeger draaide de ventilator op elk moment op volle snelheid. En nu slechts een slakkengangetje.

    Heb dan de deur geopend om de brandkorf er te proberen uithalen. uiteraard met de nodig rook binnen.

    Maar wat ik nu ontdekt heb.

    Parameter 29 (exhaust vent speed cleaning). Deze stond op 800





    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31576
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 9:21 pm

    die parameter kende ik nog niet, waarschijnlijk zit die niet op alle kachels met micronova sturing.
    dus ook weer wat bijgeleerd...

    anders eens hoger zetten of je verschil hoort bij het afkoelen.
    want kunnen ook de toeren van de rookgasventilator bij het tussentijds schoonblazen van de brandpot zijn.


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 10:41 pm

    Goed, net de kachel uitgeschakeld en de rookgasafvoer blijft nu doordraaien op snelheid tot het einde.
    Vandaag veel bijgeleerd. Zo wist ik dus niet dat de ruimteventilator ook meedraait tijdens de final cleaning.
    En dat deze ventilatoren uit schakelen na een bepaald bereikte temp.

    Ik ging er altijd van uit dat de final cleaning tijdsgebonden was, maar blijkbaar is dit temp gebonden.

    Een laatste vraag kan ik die eindreiniging korter maken door de temp iets hoger te zetten ?
    Want soms duurt die eindreiniging 20 min of langer.
    Had ter test de parameter 15 verhoogd naar 100gr ipv 75gr en toen veel de ruimteventilator veel sneller uit.
    Maar heb dit teruggezet naar de vooropgestelde waarde

    Of gewoon beter afblijven. Is wel leuk als je zo wat inzicht hebt in de besturing van pelletkachels.

    Waarvoor mijn dank
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31576
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van erwin wo nov 30, 2016 11:25 pm

    ik zou er niet teveel aan veranderen.
    die waarden zijn bepaald opdat alles in de kachel goed zou kunnen afkoelen.

    als je nr. 15 verhoogt van 75° naar 100° valt de ruimteventilator sneller uit bij het afkoelen.
    maar als de kachel brandt gaat hij ook telkens uitvallen onder de 100°, test het maar eens uit...



    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie wo nov 30, 2016 11:34 pm

    Klop erwin, had dit al voorheen geprobeerd en de 15 effectief op 100° gezet.
    Op die manier kwam ik er ook achter dat het plots heel stil werd tijdens de reiniging.
    En stelde ik vast dat de ruimteventilator eerder was uitgevallen dan de rookgasventilator.
    Want normaal draaien die dus samen tot bijna op het einde.

    Voorlopig laat ik alles bij het oude zoals het was.
    Mijn probleem is opgelost.

    Je hebt me goed geholpen waarvoor nogmaals mijn oprechte dank !
    erwin
    erwin
    Admin


    Man Aantal berichten : 31576
    Leeftijd : 61
    Registration date : 15-02-10

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van erwin do dec 01, 2016 12:05 am

    had je alle parameterwaarden opgeschreven voor de print vervangen werd.
    want een nieuwe print heeft de fabriekswaarden aan boord.
    of misschien stond alles nog op fabriekswaarde op de oude print ?


    _________________
    Edilkamin Mariu - okt 2009
    Italiana Camini Mariu - okt 2009
    pascie
    pascie
    Pellet
    Pellet


    Man Aantal berichten : 190
    Registration date : 04-03-09

    snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak Empty Re: snelheid rookgasventilator bij eindschoonmaak

    Bericht van pascie do dec 01, 2016 11:04 am

    Ik heb de printplaat rechtstreeks besteld in Italie en zelf geplaatst.
    De parameters op de nieuwe plaat bleken helemaal verschillend te zijn dat deze die ik op mijn lijst heb staan.
    Nu kan in bijv tot parameter 35 ofzo gaan in de instellingen. Voorheen was dat tot 28 denk ik.

    De oude parameters heb ik niet of nooit genoteerd. En ik kon de kachel ook niet meer aanzetten met de oude printplaat.



    Voorlopig werkt alles vrij goed